nico77580 a écrit :
Hello à tous,
Petit point d'étape, l'installateur de ma PAC est passé et a fait pas mal de vérifications : tout est OK pour lui.
On a quand même déconnecté la terre des modules extérieurs (les ventilos) et du module intérieur (le ballon) pour tester, et le sifflement diminue beaucoup. Une fois qu'on remet la terre, ça siffle super fort.
Je vais donc voir avec mon électricien pour faire un piquet de terre dédié à la PAC ...
Ton piquet de terre devra de toute façon être relié à la terre actuelle avec une tresse. Tu ne peux pas déconnecter ta PAC du PE de ton installation et créer une terre locale. Si la foudre tombe, avoir deux terres, c'est vraiment pas top...
Tu peux par contre déconnecter ta terre actuelle et en créer une nouvelle et vérifier que le bruit s'atténue. Si tu utilises plusieurs piquets pour faire une excellente terre, il faut les éloigner de deux mètres et les interconnecter avec de la tresse.
Ah oui, vous avez vérifié le serrage du fil de terre dans le tableau électrique ?