Avis aux techniciens. Fuite de courant ?

Rappel du dernier message de la page précédente :
McREMY
  • McREMY
  • Custom Supra utilisateur
  • #15
  • Publié par
    McREMY
    le 24 Janv 2013, 12:56
non toutes les alims secteur qui sortent en DC ne sont pas reliées à la terre, c'est techniquement impossible ou presque. Mais pour des appareils domestiques c'est pas le cas.
Bref ce n'est pas un souci de conception de l'alim. Plutot le ground lift... ou un autre équipement electrique relié à ton gt100.

Par exemple, si je relie la prise casque de mon ampli à l'entrée micro (jack) de mon pc portable: j'ai un buzz qui ressort direct dans les hp du pc.
Je déconnecte l'alim du pc (donc sur batterie: plus de buzz).
SHORELINE: mon groupe: https://www.youtube.com/@Shore(...)nd-fr
Ma page: https://www.youtube.com/@mattmcremy
https://www.youtube.com/playli(...)bEIVx : playlist de l'album de mon ex-groupe DIALECTIC, rock/metal prog
blackGhost
Mhal a écrit :
Bah soit tu es en masse flottante..soit ta masse est reliée à la carcasse.. en très gros. C'est utilisé pour éviter les boucles de masse quand on se connecte à d'autres équipements. Là manifestement la masse est reliée à la carcasse et toi tu fais la terre... or il y'a souvent des fuites de courants des condos dans ces jouets là...
C'est une hypothèse, ne me lancez pas des cailloux...
En écrivant ce message, je tique sur le fait que tu dises que ce soit du AC en revanche... t'es sur de ton coup ?

EDIT : Il ny'a que toi, le GT1OO, ta gratte et un casque ? Rien d'autre de connecté ? Genre console, ordi.etc..


Oui il n'y a que moi, la gratte, le GT100 et un casque. L'alimentation délivre du 9V en DC entre ses 2 bornes mais entre sa borne du milieu de la terre de ma maison il y a 100 V en AC !
Ecoutez le dernier album de hiLØ :li.sten.to/darkthoughts-album
Mhal
  • Mhal
  • Custom Cool utilisateur
  • #17
  • Publié par
    Mhal
    le 24 Janv 2013, 15:33
conclusion : ton installation électrique est dangereuse..a faire vérifier par un pro.
The Baltringue Connection
blackGhost
Là je ne comprends pas trop ... Pourquoi est-ce que ça viendrait de mon installation ?
Ecoutez le dernier album de hiLØ :li.sten.to/darkthoughts-album
Mhal
  • Mhal
  • Custom Cool utilisateur
  • #19
  • Publié par
    Mhal
    le 24 Janv 2013, 16:19
Si, ça vient de ta prise... à savoir que tu as 100vac entre Terre et Neutre/Terre-Phase... ça me semble pas normal. Ou alors j'ai pas compris ce que tu m'as dit.
Vérifie sur d'autres prises électriques de ton installation..si c'est partout pareil, ton cablage est à revoir. Si c'est seulement sur cette prise et que tu as des choses branchées dessus, c'est peut être une fuite de courant d'un truc branché... Je suis pas électricien..d'ou mon conseil de précaution : Consulter un pro.
The Baltringue Connection
blackGhost
Mhal a écrit :
Si, ça vient de ta prise... à savoir que tu as 100vac entre Terre et Neutre/Terre-Phase... ça me semble pas normal. Ou alors j'ai pas compris ce que tu m'as dit.
Vérifie sur d'autres prises électriques de ton installation..si c'est partout pareil, ton cablage est à revoir. Si c'est seulement sur cette prise et que tu as des choses branchées dessus, c'est peut être une fuite de courant d'un truc branché... Je suis pas électricien..d'ou mon conseil de précaution : Consulter un pro.


Exact. Je vais vérifier dès ce soir si j'ai une différence de potentiel entre ma terre et mon neutre. Ce n'est pas normal.
Bon, j'ai un disjoncteur différentiel donc normalement s'il y a un courant trop important qui circule là où il ne devrait pas ça devrait sauter ce qui devrait assurer un minimum de sécurité.
Ecoutez le dernier album de hiLØ :li.sten.to/darkthoughts-album
McREMY
  • McREMY
  • Custom Supra utilisateur
  • #21
  • Publié par
    McREMY
    le 24 Janv 2013, 17:19
blackGhost a écrit :

Exact. Je vais vérifier dès ce soir si j'ai une différence de potentiel entre ma terre et mon neutre. Ce n'est pas normal.
Bon, j'ai un disjoncteur différentiel donc normalement s'il y a un courant trop important qui circule là où il ne devrait pas ça devrait sauter ce qui devrait assurer un minimum de sécurité.


A faire avec un voltmètre: tu devrais trouver 4-5V maxi. Attention on mesure des Volts alternatif (Vac)
SHORELINE: mon groupe: https://www.youtube.com/@Shore(...)nd-fr
Ma page: https://www.youtube.com/@mattmcremy
https://www.youtube.com/playli(...)bEIVx : playlist de l'album de mon ex-groupe DIALECTIC, rock/metal prog
blackGhost
Oui oui pas de soucis, c'est ce que j'avais prévu de faire
Ecoutez le dernier album de hiLØ :li.sten.to/darkthoughts-album
oldamp
  • oldamp
  • Vintage Méga utilisateur
  • #23
  • Publié par
    oldamp
    le 24 Janv 2013, 19:49
tu parles de disjonteur différentiel : tu parles de celui qui est au niveau du compteur ? il ne sert pas à grand chose car en général c'est un 300 mA. il faut utiliser en plus des disjoncteurs 30 mA sur les alimentations des pièces d'eau ou, par exemple comme chez moi, en mettre aussi sur les prises où tu risque de "mettre les doigts" comme pour l'alim de mon "atelier" !
normalement les blocs secteur 9V sont en double isolation (signalé par un logo ressemblant à deux carrés l'un dans l'autre) puisque justement il n'y a pas de fil de masse, c'est juste un fil deux conducteurs. si tu reçois des chataignes via le 9Vdc, c'est qu'il y a un défaut d'isolement dans le bloc 9V. chez moi ça serait direct poubelle et achat d'un autre. à propos, t'as testé avec une autre alim 9V ?
http://encrypted-tbn3.gstatic.(...)FU5q-
blackGhost
oldamp a écrit :
tu parles de disjonteur différentiel : tu parles de celui qui est au niveau du compteur ? il ne sert pas à grand chose car en général c'est un 300 mA. il faut utiliser en plus des disjoncteurs 30 mA sur les alimentations des pièces d'eau ou, par exemple comme chez moi, en mettre aussi sur les prises où tu risque de "mettre les doigts" comme pour l'alim de mon "atelier" !
normalement les blocs secteur 9V sont en double isolation (signalé par un logo ressemblant à deux carrés l'un dans l'autre) puisque justement il n'y a pas de fil de masse, c'est juste un fil deux conducteurs. si tu reçois des chataignes via le 9Vdc, c'est qu'il y a un défaut d'isolement dans le bloc 9V. chez moi ça serait direct poubelle et achat d'un autre. à propos, t'as testé avec une autre alim 9V ?
http://encrypted-tbn3.gstatic.(...)FU5q-


J'ai un 30mA général sur chacune de mes 2 tranches.
Je viens de mesurer la tension entre la masse et le neutre sur ma prise et je trouve 1.5V. Le problème ne vient donc pas de mon installation mais bien de l' alimentation de la pédale.
Ecoutez le dernier album de hiLØ :li.sten.to/darkthoughts-album

En ce moment sur ampli et préampli guitare...