-Bruno- a écrit :
3m51 sur 3m25 avec un plafond à 2m20 ça nous donne : +ou- 25 mètre cube.
Pour l'instant j'ai 22° et 73% d'humidité.
En gros, 12g d'eau par m3 d'air ... Il y a donc 300g d'eau dans l'air de ton local. Tu cherches à ne récupérer que 150g d'eau (pour atteindre les 40%) :
http://www.pnr.fr/images/mollier3.jpg
Mais dis-toi bien que c'est un processus en continu : l'air humide revient au fur et à mesure que tu captes l'eau du local.
Ca te donne une idée du bac à prévoir (le mien doit faire 4 ou 5 litres, je ne me rappelle plus).
-Bruno- a écrit :
J'ai aussi posté mon problème sur AF, un forumeur me dit que le problème principal est la circulation d'air. Mais si j'ouvre la porte du studio et la porte de garage, je vais faire monter le %.
Je ne vois pas pourquoi la circulation changerait l'HR. C'est toujours plus sain de ventiler, mais rien à voir avec l'eau présente dans l'air.
-Bruno- a écrit :
P-e juste un ventilateur et la porte de la pièce ouverte?
J'ai aussi un petit ventilateur à air chaud ça peut aider en attendant le déshumidificateur?
Bof, ton HR va diminuer, mais ça va vite devenir pas très agréable (à 26°C, ton HR ne sera plus que de 50%).
Un déshumidificateur, ça condense (ça fait du froid) l'eau présent dans l'air.